楼主  发表于: 2011-07-13 14:11
KV1000系列的KV-L20V模块是否可以和KV-L20R通用?这两个模块有区别么?


我想用KV1000主机直接扩展一个KV-L20V。通过232连接影像系统CV3001,可不可以?
sandy_love
感悟生活,创新的源泉...
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 487 个
工控威望: 823 点
下载积分: 1610 分
在线时间: 482(小时)
注册时间: 2008-12-08
最后登录: 2024-11-22
查看sandy_love的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-14 16:42
可以的,没问题;用232端口的话基本不用改动;485的话,L20V只支持2线制的,L20R支持4线,2线的,侧面有个开关选择设定。