楼主  发表于: 2011-07-13 10:54
一个电机要实现转速的控制,要求100转/分,打算用模拟量控制转速,可以实现比如0-10V的模拟信号来控制变频器0-1000转的速度吗?误差能有多大。具体怎么实现?
请大家指教,谢谢
回忆依然最美
一不小心混进社会, 浪子回头已经白费... ...
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1240 个
工控威望: 2873 点
下载积分: 21638 分
在线时间: 1322(小时)
注册时间: 2008-06-16
最后登录: 2024-11-14
查看回忆依然最美的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-13 11:22
       误差能有多大?这个得看你使用的变频器性能怎么样了,如果选用无传感器矢量变频器,则误差不大,不过楼主的方案有可能不太适合,模拟量控制多多少少会有波动,影响控制精度。如果精度要求要高的话推荐楼主选用DANFOSS的FC302变频器,它可以直接输入电机转速进行控制,至于设定的转速对应的输出频率,让变频器自己计算,这样控制精度较高!楼主要做的就是用通信方式把设定的转速写入变频器即可!
    如果楼主要求控制精度高而且非要用模拟量控制的话,建议在电机轴上加一个编码器!在PLC里采用PID控制!
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(注册中心) 热心助人