一个电机要实现转速的控制,要求100转/分,打算用模拟量控制转速,可以实现比如0-10V的模拟信号来控制变频器0-1000转的速度吗?误差能有多大。具体怎么实现?
请大家指教,谢谢
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 07:16
可以实现比如0-10V的模拟信号来控制变频器0-1000转的速度。
不过转让要上1千转,变频器的频率在130HZ以上,这不是普通电机。