一个电机要实现转速的控制,要求100转/分,打算用模拟量控制转速,可以实现比如0-10V的模拟信号来控制变频器0-1000转的速度吗?误差能有多大。具体怎么实现?
请大家指教,谢谢
jx_einstein
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 868 个
工控威望: 1047 点
下载积分: 2421 分
在线时间: 860(小时)
注册时间: 2010-01-09
最后登录: 2024-11-26
查看jx_einstein的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-13 10:58
用模拟量输出模块,V+,V-接到变频器端,模拟量可以精确到0.01V