fkeickl
搞电的没前途
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 95 个
工控威望: 221 点
下载积分: 1815 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2010-12-14
最后登录: 2024-10-28
查看fkeickl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-12 19:24
请大师帮忙,原来三菱PLC中用到MOV K3M0 D200,在LG的PLC中如何编,先谢了
有压力就有动力
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-24 07:21
将起始位为m0的3组位元件传送至D200,每4个位元件为1组,所以是将m0-mB传送至D200的低12位,高4位置0。


GMOV  M0  D200  12   :M0-M12向D200传送