manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-10-10
最后登录: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-12 13:31
本公司韩国企业,用的变频器大部分是韩国LG牌子的,使用调试 都很简单,但是他的冷却风扇却总是经常损坏,然后故障报警,代码是HW,询问过厂家,也没有给出结论,有预见过这样的吗
众人拾柴火焰高 13791826912------
hxyef
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 122 个
工控威望: 326 点
下载积分: 3418 分
在线时间: 161(小时)
注册时间: 2007-09-12
最后登录: 2024-11-10
查看hxyef的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-12 15:13
LG变频器很容易出现这种报警风扇的问题
其实风扇有一些事没有坏的 但是还会报警 !  其实 LG变频器电源带风扇电流检测 使用的风扇电流最好不要超过0.10A 就行了
你如果换个电流较大的风扇 装上去还是会报警,换个电流最好是低于0.12A的,我们一般用0.09A的
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(烟台电梯) 热心助人,同时也学习一下