我有两个相同的三菱变频器来控制电机同时工作,但运行过程中要求通过电机的快慢速度来形成张力,问一下这两个电机转速相差多少变频器能没有事情?是否要加什么制动单元?两个变频器相差多少HZ允许?高手给予帮助
分享
littlesoft
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
37 个
工控威望:
302 点
下载积分:
1234 分
在线时间: 83(小时)
注册时间:
2006-12-04
最后登录:
2024-07-15
查看littlesoft的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-04-22 09:25
全看
|
小
中
大
两台电机之间控制张力,其中一个向前拉,一个要向后拖,在第四象限工作,最好加制动单元。
两个电机之间张力跟速度差,及电机功率有关。