        我有两个相同的三菱变频器来控制电机同时工作,但运行过程中要求通过电机的快慢速度来形成张力,问一下这两个电机转速相差多少变频器能没有事情?是否要加什么制动单元?两个变频器相差多少HZ允许?高手给予帮助
一天贼忙
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 476 个
工控威望: 433 点
下载积分: 6292 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2007-11-15
最后登录: 2024-05-23
查看一天贼忙的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-03-24 16:07
1 "两个电机转速相差多少变频器能没有事情?"如果两个变频器分别控制两个电机,转速‘相差多少’有什么关系呢,应该算功率和扭矩是吧
2 制动电阻和制动单元应用于制动启动比较频繁,或是快速制动,和可能过载产生大的再生电流的场合(比如吊装)
3  “两个变频器相差多少HZ允许?”同1,可能我没理解你的问题