ljh6609
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 275 点
下载积分: 689 分
在线时间: 119(小时)
注册时间: 2009-07-24
最后登录: 2021-01-19
查看ljh6609的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-11 20:43
        35个pt100温度点,15个4-20ma模拟量点,7个开关量输入,7个开关量输出,能查历史趋势,有连锁,打算用西门子的plc和触摸屏做,plc和触摸屏相距40米,哪位高手能给个选型方案?先谢了。
hongma110
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 234 个
工控威望: 403 点
下载积分: 752 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2007-09-22
最后登录: 2023-03-02
查看hongma110的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-11 21:34
S7-300可能要加模拟量的点