0904143224
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看0904143224的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-11 16:28
我给了一个正转的指令给变频器,但是变频器不转,485BD模块上的发送数据灯亮,但是接收数据灯不亮。
像这样子的情况该如何解决
0904143224
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看0904143224的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-11 19:19
参数我是按照手册里面设置好
485模块接收的知识灯重没亮过
0904143224
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看0904143224的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-12 09:03
麻烦楼上上了
看下我的参数和设置吧  我很急啊
331=02 一个变频器
332=96
333=10     数据长7位一位停止位
334=2      偶教验
335=1     重试次数
336=9999   不进行通讯检测    
337= 9999    程序中指定等待时间
341=1
340=1
549=0   三菱通讯协议
接线
plc侧             变频器侧
RDA                          SDA
RDB                           SDB
SDA                          RDA  
SDB                           RDB      
SG                               SG




  
0904143224
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看0904143224的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-22 22:03
问题解决了
但是我想用modbus来做一下
不知道版主有没有相关的资料推荐一下