0904143224
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看0904143224的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-11 16:28
全看
|
小
中
大
我给了一个正转的指令给变频器,但是变频器不转,485BD模块上的发送数据灯亮,但是接收数据灯不亮。
像这样子的情况该如何解决
分享
0904143224
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看0904143224的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-11 19:19
全看
|
小
中
大
参数我是按照手册里面设置好
485模块接收的知识灯重没亮过
分享
0904143224
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看0904143224的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-12 09:03
全看
|
小
中
大
麻烦楼上上了
看下我的参数和设置吧 我很急啊
331=02 一个变频器
332=96
333=10 数据长7位一位停止位
334=2 偶教验
335=1 重试次数
336=9999 不进行通讯检测
337= 9999 程序中指定等待时间
341=1
340=1
549=0 三菱通讯协议
接线
plc侧 变频器侧
RDA SDA
RDB SDB
SDA RDA
SDB RDB
SG SG
分享
0904143224
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看0904143224的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-07-22 22:03
全看
|
小
中
大
问题解决了
但是我想用modbus来做一下
不知道版主有没有相关的资料推荐一下