上海步科(EVIEW)触摸屏与台达的温控表485通讯。波特率38400,已经最大了。温度参数刷新慢,一个页面共有6个数值显示或数值输入元件。当打开这个页面是,6个数值元件不是一下显示出来的,是1个一个显示出来,中间的间隔时间为2秒。感觉太慢了。而温控表上的接受和发送指示灯也是一闪一闪的,不快,但是我用台达温控表的专用通讯软件与温控表通讯时,接受发送指示灯闪的很快很快,(这说明数据更新也一定是很快的)。难道是步科触摸屏做的台达温控表驱动有问题?还是其他问题。不知大家有没有用步科的触摸屏与温控表通讯过?或推荐一下其它的温控表,要求步科能与之通讯,数据显示更新要快。先谢谢大家了。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8229 个
工控威望: 10359 点
下载积分: 21065 分
在线时间: 3024(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-12-24
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-11 20:35
你应该根据表选择屏,而不应该根据屏选择表,你的型号,是原来的台湾威纶的大陆代理商的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。