楼主  发表于: 2011-07-11 09:48
我遇到几个问题希望大家帮我解决下!非常感谢!
一.我用fx2n-48mt做温控pid,我接的加热丝功率也就500w左右 ,可不可以直接通过plc接 不用固态继电器!
二.我在后面接一个 fx2n-a/d 书上的例子是 用X000和X001  两个点控制的 我用一个点控制行不行?不行的话 我应该怎么做!
  谢谢  大家
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21348 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-12-23
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-11 11:41
第一,你不加外部继电器直接把加热丝接在PLC上,那是严重必须不行的。 。第二,你在书上看见的例子是控制两个通道的,所以用X0控制1通道,X1控制2通道。如果你需要两个通道同时工作,那你可以用一个点控制。