楼主  发表于: 2007-02-10 23:51
本人想用一台人机同时监视2台FX2N PLC 不知道这个通讯具体要怎么配置合适,其中一台PLC距离另一台PLC 和人机大约100M 我要监视这台人机的10个数据寄存器值,帮帮忙,给个合理配置的通讯方案,我的用的HMI是三菱的GT1175-VNAB PLC是FX2N
baoshizhi
级别: VIP会员
精华主题: 1 篇
发帖数量: 522 个
工控威望: 529 点
下载积分: 2230 分
在线时间: 201(小时)
注册时间: 2006-08-21
最后登录: 2014-07-20
查看baoshizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-04-04 10:01
三菱的GT1175-VNBA-C不支持多通道连接,只可以连一个PLC,GT1500系列支持。
你只能两台FX2N  PLC通讯,再用其中一台和GOT连接。
FX2N之间的通讯可以用RS485,使用FX2N-485BD,比较经济,不过距离只有50m;
另一种是用FX0N-485ADP加FX2N-CNV-BD可以到500m,价格就贵一点了。
[ 此贴被baoshizhi在2007-04-04 14:33重新编辑 ]