楼主  发表于: 2007-02-10 23:51
本人想用一台人机同时监视2台FX2N PLC 不知道这个通讯具体要怎么配置合适,其中一台PLC距离另一台PLC 和人机大约100M 我要监视这台人机的10个数据寄存器值,帮帮忙,给个合理配置的通讯方案,我的用的HMI是三菱的GT1175-VNAB PLC是FX2N
lipengju510
级别: 略有小成
精华主题: 1 篇
发帖数量: 107 个
工控威望: 245 点
下载积分: 540 分
在线时间: 79(小时)
注册时间: 2006-09-10
最后登录: 2024-10-06
查看lipengju510的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-02-21 09:48
可以使用FX0N-485ADP和CPU与ADP转接板各两个,加在两个PLC中的CPU的左侧,最好使用单线传输,总共3条线,DA,DB和G ,为并行连接,可以传输500M,当然最后不要忘记在ADP的DA与DB之间加上110欧姆的终端电阻.至于数据和位的传递,可以参考通讯手册,很简单的.