请教高手三菱FX2N程序,(C251  K50000)  (C231   K10000)用台达14ESPLC的什么程序代替
anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 123 个
工控威望: 301 点
下载积分: 2961 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2024-11-01
查看anddylihua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-13 18:38
引用
引用第1楼汇荣铝业于2011-07-11 06:44发表的  :
第一行是 MOV   K2   D1022,这句的意思是高速计数器的倍频选择,分4倍频和2倍频两种,这里选择2倍频。台达的高速计数器是用台达编程软件里的向导来完成的。这个程序就能替换你写的那个了。

台达也可以直接将倍频选择写入特定的寄存器,我用过几个台达EH的就是直接MOV指令,我只是用过不是高手。