楼主  发表于: 2011-07-10 21:53
请教高手三菱FX2N程序,(C251  K50000)  (C231   K10000)用台达14ESPLC的什么程序代替
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 5346 点
下载积分: 21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-15
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-11 06:44
图片:
第一行是 MOV   K2   D1022,这句的意思是高速计数器的倍频选择,分4倍频和2倍频两种,这里选择2倍频。台达的高速计数器是用台达编程软件里的向导来完成的。这个程序就能替换你写的那个了。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1785 个
工控威望: 5346 点
下载积分: 21352 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2025-01-15
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-12 06:28
引用
引用第3楼changjiangzh于2011-07-11 23:16发表的 :
不能应用