西门子300和组态王怎么通信
上一主题
下一主题
lzhpsky
工控小菜鸟
级别: 论坛先锋
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1045 个
工控威望:
1151 点
下载积分:
2796 分
在线时间: 767(小时)
注册时间:
2009-08-02
最后登录:
2024-12-21
查看lzhpsky的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-10 16:22
全看
|
小
中
大
我电脑用打算用PC-MPI的电缆连接西门子300的PLC,电脑端是COM3,已经设置好了,走到设置设备地址的地方提示错误了,这是怎么回事?PC-MPI可以连接300的PLC,用组态王进行编程吗?不可以的话,我用什么方法将组态王和300连接起来?请大家指教
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5212 个
工控威望:
7436 点
下载积分:
158993 分
在线时间: 3172(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-12-22
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-11 16:22
全看
|
小
中
大
2、设备地址及通讯参数定义
组态王地址格式:*.*
其中小数点前为MPI地址(即站号),小数点后为MPI设备(即所使用的通讯模块或CPU模块)的槽号(slot number)范围为.0~126.126,建议使用常用的地址范围为2.2~126.30.一般PLC默认的地址(即站号)为2,槽号为2,组态王设备地址定义为2.2.
在组态王中并不需要设置串口的通讯参数。