傅寳
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看傅寳的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-09 17:46
西门子MM440的变频器电源主板和整流桥老被击穿什么原因,我们公司已经坏了20多台了至今未找到真正原因
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-09 18:30
检查供电回路
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-10 07:24
问题可能是过流,电源缺相机会较大,你的变频器参数调整不合理也会造成过流,同时你变频器停车方式设为自由停车试试。
shi2999
不管学什么,兴趣是最好的老师,能赚钱是最强劲的动力
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2680 个
工控威望: 7394 点
下载积分: 3002 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2010-12-26
最后登录: 2023-05-29
查看shi2999的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-10 09:26
我在顺德大良遇到一客户的设备老烧220V开关电源,一测电源电压不断10伏范围波动,晚上12点再测电源电压不断40伏范围波动,当时再查看高压供电变压器,由于是夜晚明显看到变压器电源端有一相接线端有打火。这变压器多家工厂共用,到深夜时刚用电高峰。后来叫供电部门处理后,两年多再也没有烧220V开关电源。