楼主  发表于: 2011-07-08 16:48
我是新手,弄了个三菱伺服驱动,想调试一下,是不是可以,但没有做过,无从下手,问了几次问题,也不知如何去做。
请高手指点。、
我现在手中有三菱           PLC  -FX1NC-32MT
                       三菱伺服驱动器  MR-J2S-40A
                                                      MR-J2S-70A
                      三菱伺服马达HC-KFS43
                                               HC-KFS73B
选任一模式调试都可以。现在我选了一个速度模式
伺服驱动CN1A第8脚和SG第10脚。速度选择
             第15脚和17脚接上位机脉冲输出Y1
                         第16脚接上位机脉冲输出Y0


伺服驱动CN1B  第5     7      8     9      14     15      16       17    全部接上,但是在测试的时候。伺服驱动上无数字显示,输出端也无电压显示

P
            








                                                    
                                                          
      


好好学习
zhuweijun
我好羡慕你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-09 10:38
怎么没有人上来说下子啊
好好学习
zhuweijun
我好羡慕你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-09 10:42
我调试了一个上午了,来个人交流下
好好学习
zhuweijun
我好羡慕你
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 209 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3367 分
在线时间: 134(小时)
注册时间: 2008-10-11
最后登录: 2023-08-23
查看zhuweijun的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2011-07-10 09:38
电源电压单相接L1    L2    单相220V

控制电源接L11    L21    单相220V

通电后显示AL E6查故障报伺服电机异常停止,短接CN1A的引脚下SG     EMG  LSP   LSN  
在通电后显示AL16编码器异常,插上CN2
在通电后,显示AL  1A查故障报警显示电机配合异常
U   V  W  三相,应接红,白,,黑。又来回调动三相接线方式,还是显示AL  1A电机配合异常

中间也出现过,AL  10欠压
好好学习