manhuazheng
生活从未轻松,你只是一天比一天强大。
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 283 个
工控威望: 1165 点
下载积分: 2460 分
在线时间: 19(小时)
注册时间: 2009-10-10
最后登录: 2024-08-19
查看manhuazheng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-08 14:10
本公司一台设备,使用60千瓦直流电机,590调速器控制,要求速度在设定值上下一转内,以前速度很稳定,可最近速度在上下5转间跳动,我做过调速器自动调谐,速度还是这样,请教各位高手有没有解决方法
众人拾柴火焰高 13791826912------
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1976 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-12-25
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-08 20:17
应该是测速反馈的问题。
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726
全自动换箱机 催化剂再生、处置智能装备 MES软件 WCS软件 注塑工厂整体智能化解决方案    重载桁架机械手