楼主  发表于: 2011-07-08 14:10
本公司一台设备,使用60千瓦直流电机,590调速器控制,要求速度在设定值上下一转内,以前速度很稳定,可最近速度在上下5转间跳动,我做过调速器自动调谐,速度还是这样,请教各位高手有没有解决方法
众人拾柴火焰高 13791826912------
cailiang123
CAILIANG
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 410 个
工控威望: 1543 点
下载积分: 18384 分
在线时间: 663(小时)
注册时间: 2010-01-18
最后登录: 2024-08-18
查看cailiang123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-08 17:51
1楼说得好,非常同意