先请管理别删帖!!!!!!!!!!!是关于空调的问题
上一主题
下一主题
农村娃
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看农村娃的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-08 12:59
全看
|
小
中
大
自家用的空调坏了,故障是每次开机户外机要启动很多次才能启动,启动后制冷正常。到达设定温度后能正常停机,再次启动时又是要重复启动很多次才能启动。。。。。。。。。。再说明一点户外机的风扇会转,压缩机热保护会保护。。。。。前段时间加过冷媒开始时正常,几天后就出现了这种问题,不知道是启动电容器坏了还是所谓的管道堵塞还是卡缸
请园子里的高手给分析下到底是什么原因
分享
niningtt
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
1230 个
工控威望:
3550 点
下载积分:
858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间:
2010-08-24
最后登录:
2024-11-16
查看niningtt的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-08 13:11
全看
|
小
中
大
你测测电容,管道堵塞还是卡缸都不会后面继续工作,而且连续的 。