用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
中奖
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
先请管理别删帖!!!!!!!!!!!是关于空调的问题
上一主题
下一主题
农村娃
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看农村娃的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-08 12:59
全看
|
小
中
大
自家用的空调坏了,故障是每次开机户外机要启动很多次才能启动,启动后制冷正常。到达设定温度后能正常停机,再次启动时又是要重复启动很多次才能启动。。。。。。。。。。再说明一点户外机的风扇会转,压缩机热保护会保护。。。。。前段时间加过冷媒开始时正常,几天后就出现了这种问题,不知道是启动电容器坏了还是所谓的管道堵塞还是卡缸
请园子里的高手给分析下到底是什么原因
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1786 个
工控威望:
5347 点
下载积分:
21355 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2025-01-25
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-08 13:06
全看
|
小
中
大
先看看电压低不低。
分享
汇荣铝业
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1786 个
工控威望:
5347 点
下载积分:
21355 分
在线时间: 1602(小时)
注册时间:
2009-07-21
最后登录:
2025-01-25
查看汇荣铝业的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-08 13:11
全看
|
小
中
大
空调的电脑板上有一个大功率继电器,上边有2根线就是压缩机的线,把这2条线拔下来直接接在一起,然后通电,要是压缩机一下转了,就说明问题出在电脑板上。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(ykykkhor) 热心助人
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
先请管理别删帖!!!!!!!!!!!是关于空调的问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问