liuguiyang
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liuguiyang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-07 22:40
plsr与plsy指令之间除了plsr有加减速的作用外,还有没有什么明显的区别呀?
      如果我现在要有一台步进电机去控制料带送进的长短,应该怎么去编这个程序。(是去控制寄存D8140中的脉冲数吗?)
农夫
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 340 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2011-06-07
最后登录: 2023-12-16
查看农夫的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-07 23:07
PLSY指令没有加减速。PLSR指令固定加减速10级,加速时间和减速时间需要计算。需要知道步进电机1转移动多少距离,需要走多少距离,电机多少脉冲转1转。1,需要多少转=总移动的距离除以每转移动的距离,每转需要的脉冲数乘以需要多少转=脉冲总数  兄弟 大概这样 我没做过的哦  可以参考参考
农夫
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 340 个
工控威望: 4630 点
下载积分: 14608 分
在线时间: 190(小时)
注册时间: 2011-06-07
最后登录: 2023-12-16
查看农夫的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-08 23:03
马达每走1圈移动多少距离 马达需要走多远 每圈需要多少脉冲就这么搞了撒