大家好:
     我的一块深圳三凌SL1S的PLC,前几天下载程序时,不小心手触摸到CPU部分,随即出现下载程序时老提示PLC正在运行中,无法写入。打电话问厂家让换整块板,我有些不忍,想用叶工的转换软件和STC89C52,编好程序后下载到PLC输出灯全亮,出现X0输入时Y0灭,就像取反指令。当然编程序时X0 Y0是对应的。输入是光电隔离的,输出用了两块HD74HC04P,两块ULN2003,问大家有没有办法解决这个问题。大家共同的探讨一下。HD74HC04P是起什么作用的。
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 1470 个
工控威望: 1376 点
下载积分: 3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间: 2007-05-31
最后登录: 2023-11-27
查看daizhi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-11 09:27
引用
引用第4楼ysz0377于2011-07-08 19:11发表的  :
老师:我认为不是配套的问题,问题应该是这个HD74HC04P这个反相器的问题,刚开始没有输入时,Y0亮有输出时灭,关键是怎样用一个集成电路代替这个HD74HC04P这个反相器,那么这个问题就迎刃而解。可是本人的电子水平有限,请高人指点!!!!

每增加一个元件都是成本!道理大家都懂,你不知道为何要加个反相器,解决了这个问题又出现新的问题咋办?