ysz0377
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
级别: 家园常客

精华主题: 0
发帖数量: 531 个
工控威望: 763 点
下载积分: 5134 分
在线时间: 360(小时)
注册时间: 2009-08-09
最后登录: 2024-11-20
查看ysz0377的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-07 19:01
图片:
图片:
大家好:
     我的一块深圳三凌SL1S的PLC,前几天下载程序时,不小心手触摸到CPU部分,随即出现下载程序时老提示PLC正在运行中,无法写入。打电话问厂家让换整块板,我有些不忍,想用叶工的转换软件和STC89C52,编好程序后下载到PLC输出灯全亮,出现X0输入时Y0灭,就像取反指令。当然编程序时X0 Y0是对应的。输入是光电隔离的,输出用了两块HD74HC04P,两块ULN2003,问大家有没有办法解决这个问题。大家共同的探讨一下。HD74HC04P是起什么作用的。
小胜靠智,大胜靠德,厚积薄发,气势如虹!!
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-17 22:31
应该是你用的梯形图转HEX软件的问题,本来单片机的输入输出端是可以设置成高电平有效或是低电平有效,而那个梯形图转换软件是没有这个设置的的。只要是硬件电路上不能满足那个转换软件的话,一切都是白搭。