用plc二轴控制三菱伺服
上一主题
下一主题
hulain
hulain
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
235 个
工控威望:
313 点
下载积分:
826 分
在线时间: 327(小时)
注册时间:
2009-05-06
最后登录:
2021-11-29
查看hulain的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2011-07-07 11:28
全看
|
小
中
大
用plc二轴控制三菱伺服做吹塑机,丝杆长300mm每分上下30次以上动作,用伺服方向+脉冲速度跟不上,脉冲快方向慢一点点,后来又买了一个fx14mt的plc作双脉冲控制才解决。大家有没有使过。
分享
梦飞
一心学习,只为生活。
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
122 个
工控威望:
294 点
下载积分:
1021 分
在线时间: 85(小时)
注册时间:
2008-11-24
最后登录:
2022-10-08
查看梦飞的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-07 18:15
全看
|
小
中
大
在编程时方向脉冲要优先于指令脉冲给伺服 最少一个扫描周期