陈大围
工控新人,还请多多指教
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 877 个
工控威望: 1160 点
下载积分: 8913 分
在线时间: 1826(小时)
注册时间: 2011-04-17
最后登录: 2024-11-23
查看陈大围的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-06 21:22
公司的一台安川伺服驱动器坏了,有新的备用,把新的换上去,可原来旧的上面的参数设置怎么弄到新的伺服驱动器上去?
专心学工控技术,请各位帮忙指教
铭杰工控
温岭市正凯自动化设备有限公司
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1977 个
工控威望: 6488 点
下载积分: 966 分
在线时间: 1080(小时)
注册时间: 2009-01-13
最后登录: 2024-11-23
查看铭杰工控的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-19 18:21
分两种情况,1:如果驱动器还可以通电显示,先把参数抄下设置到新驱动器里即可。2如果驱动器电源模块坏掉,就按实际要求设置(主要看电子齿轮比)即可
楼主留言:
除了电子齿轮比,还有电机正反转与脉冲关系的设置吧
温岭市正凯自动化设备有限公司  15057679726