我是做炉子的,里面有电热管加热,温度方面我用的是热电偶和温控仪(数显表),大概温度在600左右,高于600接触器不工作,低于600吸合,如果用PLC模拟量的话有必要吗?我是个PLC初学者,用PLC的话和用温控仪有什么区别吗,是PLC控制的精确一点吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
mechatronics
即使很缓慢,但起码有一点一点的和目标靠近。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 698 个
工控威望: 713 点
下载积分: 9583 分
在线时间: 120(小时)
注册时间: 2008-12-04
最后登录: 2023-08-18
查看mechatronics的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-07 08:12
简洁,完善,安全,节约就是最好的啊。
既然又是初学者,那就用温控模块吧。
模块独立化有个好处,排查问题的时候比较简单,更换也比较简单。
我现在公司10种加热设备,10种都是温控模块的。
非淡泊无以明志