我是做炉子的,里面有电热管加热,温度方面我用的是热电偶和温控仪(数显表),大概温度在600左右,高于600接触器不工作,低于600吸合,如果用PLC模拟量的话有必要吗?我是个PLC初学者,用PLC的话和用温控仪有什么区别吗,是PLC控制的精确一点吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1507 点
下载积分: 13266 分
在线时间: 2204(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-11-25
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-09 08:05
其实温度控制是温控表的专长,PLC的模拟量来做温控,精度还不如温控表了。就好像温控表是MP3播放器,PLC模拟量温控是手机中MP3播放器,比较一下当然是MP3播放器播放效果好啊。温控表是专业做温控的,plc它要兼顾很多功能,模拟量做温控只是一个方面。所谓术业有专攻,就是这个道理。专家也是这个道理,专门做一种,研究一种东西,这样才会做的好,做的精。