我是做炉子的,里面有电热管加热,温度方面我用的是热电偶和温控仪(数显表),大概温度在600左右,高于600接触器不工作,低于600吸合,如果用PLC模拟量的话有必要吗?我是个PLC初学者,用PLC的话和用温控仪有什么区别吗,是PLC控制的精确一点吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
niningtt
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
注册时间: 2010-08-24
最后登录: 2024-11-16
查看niningtt的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-07 11:05
什么叫档次?专业就是档次。一般的专业仪表比通用设备更精确,这一点毫无疑问,否则专业仪表喝西北风去。部分人用PLC不是为了精度,而是为了系统整体控制更方便,