scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-06 20:43
我是做炉子的,里面有电热管加热,温度方面我用的是热电偶和温控仪(数显表),大概温度在600左右,高于600接触器不工作,低于600吸合,如果用PLC模拟量的话有必要吗?我是个PLC初学者,用PLC的话和用温控仪有什么区别吗,是PLC控制的精确一点吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
王诚侃
五轴伺服机械手(松下FPΣ  1万多步)
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 158 个
工控威望: 293 点
下载积分: 5630 分
在线时间: 130(小时)
注册时间: 2010-08-02
最后登录: 2021-12-24
查看王诚侃的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-06 21:25
具体看客户的要求。