楼主  发表于: 2011-07-06 20:43
我是做炉子的,里面有电热管加热,温度方面我用的是热电偶和温控仪(数显表),大概温度在600左右,高于600接触器不工作,低于600吸合,如果用PLC模拟量的话有必要吗?我是个PLC初学者,用PLC的话和用温控仪有什么区别吗,是PLC控制的精确一点吗?
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
笨者天下
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 188 点
下载积分: 3163 分
在线时间: 78(小时)
注册时间: 2010-07-22
最后登录: 2024-11-15
查看笨者天下的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-07 11:52
没必要用PLC了
直接用温控表