想请教各位在Q系列的PLC中看到有个直接输入DX和直接输出DY,是什么意思,到底是怎么用的,什么情况下用?     谢啦
佳史
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看佳史的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-15 11:28
引用
引用第1楼cvlsam于2011-07-06 21:27发表的  :
不清楚你有没有阅读Q系列功能解说与编程手册初级篇4-15页关于刷新方式以及直接输出章节。

传统的X,Y的值是在程序扫描前或者后才更新输入输出映像区,在扫描过程中,X,Y的状态并不发生改变,只有更新了输入输出映像区后,X,Y的值才发生改变。

而DX,DY则直接读取X,Y的状态,因此不需要等待系统去更新输入输出映像区,虽然看似比上述的有优势,但是,由于需要去读取外部的状态,因此会延长程序的扫描周期。
.......