我用接触器接220V电热管Y型接法,ABC每一相上接4根管子,如果A相上坏了2根管子,或A相4根全坏了,会出现什么情况呢,会不会因为三相不平衡而产生电气火灾啊???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
liupengshuai
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看liupengshuai的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-06 08:04
星形接零,只要零线不坏,不会有问题,我有一个烘箱也是这样接的,一直在用,最好加漏电断路器。