楼主  发表于: 2011-07-05 22:49
我用接触器接220V电热管Y型接法,ABC每一相上接4根管子,如果A相上坏了2根管子,或A相4根全坏了,会出现什么情况呢,会不会因为三相不平衡而产生电气火灾啊???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
jetfondy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 125 个
工控威望: 253 点
下载积分: 1804 分
在线时间: 62(小时)
注册时间: 2011-05-24
最后登录: 2019-05-30
查看jetfondy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-06 15:02
加装漏电断路器是必须的,因为当电热管的电热丝将坏的时候,会变形容易靠到电热管的外壳,这样会造成加热器外壳带电,但是电热管会正常工作,这样会带来人身安全的问题!中线接零也是必须的,零线接到三相四线漏电断路器的零线即可。