scw威伟
互帮互助,共建美好社会。给他人方便就等于方便了自己。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 506 个
工控威望: 812 点
下载积分: 8059 分
在线时间: 174(小时)
注册时间: 2011-06-02
最后登录: 2022-02-12
查看scw威伟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-05 22:49
我用接触器接220V电热管Y型接法,ABC每一相上接4根管子,如果A相上坏了2根管子,或A相4根全坏了,会出现什么情况呢,会不会因为三相不平衡而产生电气火灾啊???
困难像弹簧,你强它就弱,你弱它就强!
yangrmg
经验是练出来的
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 136 个
工控威望: 272 点
下载积分: 5909 分
在线时间: 166(小时)
注册时间: 2010-12-22
最后登录: 2024-04-09
查看yangrmg的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-06 22:20
多组发热管星形连接必须接零。在不接零线的情况下,如果烧断一组,另外两组就形成串联,加在发热管上的电压就不止220V。很快会烧毁。如果星点接零,无论烧毁多少条发热管,电压始终保持220V,就不会遭成更多损失。