求交大虾CPM1A-40CDR-A-V1输入点的第一个点坏了怎么修?我们公司的一台设备,输入点的第一个点输入有信号没有输出已经确定是第一个点坏了,求大虾帮忙怎么修,我拆下来了,不怎么明白。。
分享
飘扬の孤月
学习工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
302 个
工控威望:
2570 点
下载积分:
13590 分
在线时间: 357(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2024-10-29
查看飘扬の孤月的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-05 20:59
全看
|
小
中
大
呵呵!输入指示灯亮的
,量下来好像有两个贴片电阻有问题
现在是开路的,在欧姆龙里面是 R14和R15的是392这个型号
分享
飘扬の孤月
学习工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
302 个
工控威望:
2570 点
下载积分:
13590 分
在线时间: 357(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2024-10-29
查看飘扬の孤月的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2011-07-05 21:29
全看
|
小
中
大
这么多人看就是没有解答的,郁闷,估计给银子解答的一大堆
分享
飘扬の孤月
学习工控
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
302 个
工控威望:
2570 点
下载积分:
13590 分
在线时间: 357(小时)
注册时间:
2011-03-28
最后登录:
2024-10-29
查看飘扬の孤月的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2011-07-07 19:31
全看
|
小
中
大
解决了,呵呵!是3.9K电阻坏了