xinglingfei
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 154 点
下载积分: 596 分
在线时间: 21(小时)
注册时间: 2010-07-30
最后登录: 2024-03-04
查看xinglingfei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-05 16:48
我想问一下高手:
    在子程序中使用sm0.1,则扫描的情况是什么样呢?是子程序第一次被调用的时候执行吗?那么如果上电以后,子程序第一次被调用的时候执行一次,以后再调用的时候就再也不执行了,除非再次上电首次调用才再被执行,不知道这样理解对不对?
[ 此帖被xinglingfei在2011-12-04 21:46重新编辑 ]
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5212 个
工控威望: 7436 点
下载积分: 158953 分
在线时间: 3171(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-12-19
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-06 14:14
SM0.1是PLC状态由STOP转为ON的第一个扫描周期为ON,之后皆为OFF,与程序的调用无关。