楼主  发表于: 2011-07-05 11:37
图片:
大伙看看。
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-05 22:46
对于这种PWM的调节方式,大概的意思是不断改变输出的频率,也就是改变单位时间的输出占空比,来得到电压的改变,再通过外部的分压降压和滤波得到最终电压《(输出电压X单位时间占空比)—分压=实际电压》。不过要想得到平滑的电压调节和控制,看来光是外部分压硬件还不行,PLC内部的脉宽调制才是关键,我没有用过,不知道师傅们有什么现成的例子,具体的编程方式有没有知道。请分享一下!
希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
邮箱:gp1162859666@foxmail.com
1162859666@qq.com
无忧山水
认真,谦虚
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 334 点
下载积分: 5207 分
在线时间: 250(小时)
注册时间: 2010-07-13
最后登录: 2019-01-23
查看无忧山水的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-05 22:48
给大家一个简单的举例:一个PWM进行驱动的简单电路,使用9V电池来给一个白炽灯泡供电,如果将连接电池和灯泡的开关闭合50ms,灯泡在这段时间中将得到9V供电。如果在下一个50ms中将开关断开,灯泡得到的供电将为0V。如果在1秒钟内将此过程重复10次,灯泡将会点亮并象连接到了一个4.5V电池(9V的50%)上一样。这种情况下,占空比为50%,调制频率为10Hz。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+5(xqx666) 精呀
  • 下载积分:+5(汇荣铝业) 感谢分享
  • 希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。    3楼  发表于: 2011-07-06 21:10
    我感兴趣的是这个电路怎么达到平滑调节的作用的,又或者是用PID的方式自动调节。如果搞明白,那么省却了AD模块,真是大大的有用了。不知道,有没有前辈们详细的解说一下。
    希望向大家学习,能和大家一起交流、进步。谢谢。QQ:1162859666
    邮箱:gp1162859666@foxmail.com
    1162859666@qq.com