xyl35
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 229 点
下载积分: 558 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-08-11
最后登录: 2023-10-16
查看xyl35的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-04 17:20
最近接到一台45kw空压机节能改造项目,牌子是英格索兰的。现在要把它改成变频PID控制。系统要求工频(星三角启动的)与变频直接能进行切换,两台空压机(一用一备)在故障时也能进行切换。现在不知道具体的电气部分应该怎么设计?是换用plc还是利用原来空压机自带的控制器?如果是用自带的控制器控制是不是只需将工频的星三角启动部分直接用 变频器+PID 替代掉就行了?如果采用plc做pid的话是不是要考虑到进气阀、空压机温度什么的 ?那就还要加模拟量模块了,成本太大。

另弱弱的问下:星三角启动与变频直接怎么实现合理的切换?需要加几个接触器?

哪位做过空压机的,麻烦给个方法,如果有电气图最好了。谢谢!


xyl35
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 229 点
下载积分: 558 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-08-11
最后登录: 2023-10-16
查看xyl35的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-05 14:02
首先感谢楼上的几个回答,大体的意思都是说加变频,压力表 做PID反馈--恒压。这个我也知道的 。问题是在细节上有几个疑问:变频器安装在什么位置(电气部分)?,怎么实现原来的星三角 和现在的变频能自由切换? 如果仅仅是把变频器装在主电机的主回路上的话,是不是只要启动变频器,然后让它自己做PID 调节就行了?需不需要考虑到空压机的其他部分?比如说 5楼的疑问 之类的,谢谢了!
xyl35
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 87 个
工控威望: 229 点
下载积分: 558 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-08-11
最后登录: 2023-10-16
查看xyl35的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-06 09:01
在变频工作的时候,空压机的加卸载需不需要考虑进去?