楼主  发表于: 2011-07-04 16:50
2线制的接近开关 AC220V的

接线方法应该是 棕色是电源线  黑色是输出线  接继电器线圈  然后继电器线圈另一端接 0V
这样能正常工作


但是如果棕色电源线上面是一个继电器的常开触点  在此继电器闭合的时候   接近开关满足条件  还是无法触发下级继电器通电
请问这是什么原因?
朋友多了路好走!!!
zjl140519903
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 463 个
工控威望: 4513 点
下载积分: 4594 分
在线时间: 359(小时)
注册时间: 2010-06-21
最后登录: 2024-09-03
查看zjl140519903的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-04 18:29
可以按顺序查一下,上一个继电器闭合后,触点有无电压,当满足接近开关(灯亮)的时候,再查下一个继电器线圈有无电压。注意接近开关是NPN还是PNP型的。