2线制的接近开关 AC220V的

接线方法应该是 棕色是电源线  黑色是输出线  接继电器线圈  然后继电器线圈另一端接 0V
这样能正常工作


但是如果棕色电源线上面是一个继电器的常开触点  在此继电器闭合的时候   接近开关满足条件  还是无法触发下级继电器通电
请问这是什么原因?
朋友多了路好走!!!
llllll
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 240 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 1274 分
在线时间: 133(小时)
注册时间: 2009-06-11
最后登录: 2023-04-13
查看llllll的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-20 14:11
你注意一下两线接近开关的参数,它的负载能力是无法拖动继电器的,我以前试过!