没有编过这个触摸屏软件,今天在触摸屏上编一个启动按钮一个停止按钮,分别触发PLC的X0启动和X1停止,上传到触摸屏启动和停止都正常,大概不到一分钟的时间就失灵不起作用,把触摸屏断电在通电又可以用,等一下触摸屏启动停止按钮又失灵,请教是什么地方没有搞好,多谢
slik
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 908 个
工控威望: 1175 点
下载积分: 5868 分
在线时间: 539(小时)
注册时间: 2008-06-01
最后登录: 2024-12-23
查看slik的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-04 16:47
你怎么可以控制输入呢,应该是控制输出吧,Y,M,S都可以,X好像要有外部来控制的吧