楼主  发表于: 2011-07-03 22:08


此程序不是要先接按下X1 才开始工作循环吗?
咋一通电就开始了呢?
是那里出错了。
[ 此帖被lizhanan在2011-07-03 22:47重新编辑 ]
lizhanan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lizhanan的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-04 12:36
用M8002也一样
应该是程序那里出错了
lizhanan
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看lizhanan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-04 21:00
问题已解决
原因是我用的FX1N PLC 所有状态器S都有停电保持功能 程序进入循环就出不来了,而程序里也没设停止按钮