楼主  发表于: 2011-07-03 22:08


此程序不是要先接按下X1 才开始工作循环吗?
咋一通电就开始了呢?
是那里出错了。
[ 此帖被lizhanan在2011-07-03 22:47重新编辑 ]
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-04 09:35
初始状态用M8002。
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1784 个
工控威望: 5345 点
下载积分: 21346 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-10-31
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-05 06:31
引用
引用第6楼lizhanan于2011-07-04 21:00发表的 :
问题已解决
原因是我用的FX1N PLC 所有状态器S都有停电保持功能 程序进入循环就出不来了,而程序里也没设停止按钮

那你的程序根本就没问题,也不是什么停电保持。FX1N中的所有状态继电器都有全点停电保持功能。主要愿意还是你没设置停止按钮。