楼主  发表于: 2011-07-03 21:44
已用WINCC FLEXIBLE编了个程序,但无西门子触摸屏.
已用PLC编程线连接PC与PLC,且程序已下载至PLC,请问如何让电脑上的WINCC FLEXIBLE与PLC S7-200实现在线模拟?
请详尽解说,谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8237 个
工控威望: 10367 点
下载积分: 21082 分
在线时间: 3029(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-11
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-03 22:10
在 WinCC flexible 目录树的“Connections(连接)”下创建一个用于 S7-200 的新连接。
1检查接口设置
2设置波特率
3设置网络配置文件
另外对于项目的设置,也须在 WinCC flexible 运行系统的 PC 上设置 PG/PC 接口。在控制面板中可打开“Set PG/PC Interface”对话框。

对于 RS232/PPI 电缆也须设置如下属性:
·    波特率
·    无多主站网络
·    PPI 协议
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8237 个
工控威望: 10367 点
下载积分: 21082 分
在线时间: 3029(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2025-01-11
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2011-07-04 12:25
在WinCC flexible 连接中的网络配置文件通讯协议和你的编程线有关的。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。