yyhexf
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 768 个
工控威望: 555 点
下载积分: 1922 分
在线时间: 606(小时)
注册时间: 2008-01-05
最后登录: 2013-08-19
查看yyhexf的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-03-21 10:09
在软件ProPBWin C-Package03 通过屏GP2301跟三菱FX2Nplc通讯时,发现连接不上。后在模式设置里选择“内部2端口”就可以了。这样调试程序方便多了。大家有用到时不仿试试.
本帖最近评分记录:
  • 威望:+2(zyfzxh) 鼓励
    ymmfa
    不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
    级别: 管理员

    精华主题: 8 篇
    发帖数量: 9681 个
    工控威望: 8579 点
    下载积分: 16739 分
    在线时间: 5328(小时)
    注册时间: 2006-08-10
    最后登录: 2024-12-28
    查看ymmfa的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2008-03-21 10:14
    屏和PLC连接时的学问真多。

    比如Q00J与GT1150连接的时候,直接在屏里设置Q系列是不行的。
    我试了几次,先换FX再换Q,竟然可以了。

    特别提醒大家:
    偶尔修改下自己的密码,以防被盗
    不要在多个网站都用一样账号密码
    偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水