三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?今天气缸上的感应磁性开关坏了(两线的),我们没有两线的备件,单位老电工拿了个三线的接近开关考也没有考虑下换上去就OK了,请问各位大侠,知道他是怎么接线的吗?
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
https://gk2009.taobao.com/
分享
工控学子
学无止境
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
207 个
工控威望:
510 点
下载积分:
810 分
在线时间: 106(小时)
注册时间:
2009-05-12
最后登录:
2023-09-02
查看工控学子的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2011-07-03 16:04
全看
|
小
中
大
两线的接近开关的工作电流和动作的电流都是和负载窜联的,三线的接近开关的供电端在传统用法中是不与负载窜联的,所以代换两线接近开关时,往往是把供电端与输出端并联(NPN型),或是把负端与输出端并联(PNP型),然后再与负载相窜联,前题是接近开关的工作电流要低于负载的电流。