yluo08
https://gk2009.taobao.com/
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 38 个
工控威望: 1584 点
下载积分: 1665 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2011-03-08
最后登录: 2024-06-10
查看yluo08的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2011-07-03 12:57
三线磁性开关替代两线磁性开关如何接线?今天气缸上的感应磁性开关坏了(两线的),我们没有两线的备件,单位老电工拿了个三线的接近开关考也没有考虑下换上去就OK了,请问各位大侠,知道他是怎么接线的吗?  
[ 此帖被yluo08在2022-03-18 21:17重新编辑 ]
工控元件2009淘宝店铺
https://gk2009.taobao.com/
asmoshd
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 516 个
工控威望: 607 点
下载积分: 33716 分
在线时间: 410(小时)
注册时间: 2008-08-05
最后登录: 2025-01-12
查看asmoshd的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2011-07-04 19:23
说一下自己的看法,3线的接近开关及气缸磁传,三线的信号反应比较准确。2线的灵敏度差很多。不要求灵敏度时可以替换。但是要求灵敏度时替换不可,容易出现复杂设备运行不可,故障偶尔发生,给查找故障带来困难。我遇到过很多次这要的问题。要知道3线传感器的价格比2线的贵是有原因的。